中国区域
“天女牌”油漆总代理
服务热线:13961972688
设放首页
加入收藏
 
首    页 公司简介 新闻中心 资质证书 工程展示 业务范围 客户留言 联系我们
新建砖烟囱 | 砼烟囱新建 | 新建水塔 | 新建铁烟囱 | 凉水塔新建 | 冷却塔维修 | 凉水塔维修堵漏防腐 | 储罐新建 | 烟囱加高 | 安装避雷针 | 刷航标 | 安装铁塔 | 安装厂房 | 安装航标灯 | 安装铁烟囟 | 安装爬梯 | 顶口云梯| 高空维修 | 烟囱维修 | 砖烟囱拆除 | 砼烟囱拆除 | 拆除烟囱 | 烟囱倾斜校正 | 烟囱刷色环 | 烟囱美化 | 烟囱加固 | 烟囱检测 | 冷却塔滑模 | 烟囱脱硫 | 环保脱硫 | 电厂脱硫 | 脱硫技术 | 玻璃鳞片 | 脱硫施工 | 高空美化 | 高空装饰 |
   
公司简介
新闻中心
资质证书
工程展示
业务范围
在线订单
联系我们
   
江苏金盛高空工程有限公司
电话: 0515-8989 6777
电话: 0515-8989 6888
传真: 0515-8989 6999
热线: 0139-6197 2688
Email: hgb@jsgk.com.cn
董事长:还国斌
联系人:陈经理
地址:盐城市青年西路27-9号
天女集团"天女油漆总代理"
 
首页 > 新闻中心
 
保温隔热施工方案
来源:金盛高空 时间:2019-4-12 点击:822
一、屋面保温隔热施工方案
(一)工艺流程
基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层
(二)操作要点
1.基层处理
(1)现浇钢筋混凝土屋面板:将屋面边表面清洁干净,灰浆、杂物全部清除,基层应干燥。
(2)装配式钢筋混凝土屋面板:应用强度等级不小于C20的细石混凝土将板缝灌填密实。当板缝宽度大于40㎜或上窄下宽时,应在缝中放置构造钢筋,细石混凝土浇捣密实。板端应进行密封处理。必要时,屋面板接缝应用一补二涂防水附加层进行加强处理。
(3)弹线找坡
当设计屋面板隔汽层时,即可在构造上弹线、铺设保温层。弹线时按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。
(4)隔气层施工
当设计屋面隔汽层时,应先进行隔汽层施工,然后再铺设保温层。隔汽层采用涂料时应刷满。涂刷均匀,薄厚一致,一般三遍成活儿。并高出保温层上表面不得小于150㎜。
(5)管根固定穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。
(6)保温层铺设
①干铺保温层。聚苯板可直接铺设在结构层或隔气层上,表面两块相邻聚苯板边厚度应一致。板间的缝隙应用同类材料的碎屑嵌填密实。
②粘贴保温层。聚苯板也可采用粘贴结法铺设。用粘贴材料平粘在屋面基础上,应粘严、粘牢。板缝接或缺棱掉角处应用聚苯板碎屑家粘结材料拌均后填补严密。
粘贴聚苯板的胶粘剂一般采用水乳型高分子乳液粘剂,如EVA乳液、丙烯酸乳液或醋酸乙烯乳液配置的胶粘剂。溶剂型胶粘剂会将聚苯板熔化,降低保温性能。
二、保温隔热墙施工方案
1、测量放线根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、及设计要求的分格线等。
2、挂基准线
在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制胶粉聚苯颗粒保温层的垂直度和平整度。
3、材料配制
①界面砂浆的配制:按水粉料重量比为1:2的比例,进行搅拌均匀干稀适度,以抹上墙面后不流挂为标准。
②胶粉聚苯颗粒保温浆料的配制:按水与粉料重量比为1:2的比例,先将水加入料桶中,然后加入粉料50kg,再倒入250升即两袋聚苯颗粒轻骨料搅拌强力搅拌机8分钟。均匀(看不见白色颗粒)后即可使用。该材料应随搅随用,在4h内用完。
③聚合物抗裂砂浆的配制:按水与粉料重量比为1:2的比例,先将水加入砂浆搅拌机中,然后加入粉料机械搅拌8-20分钟,使之均匀无结块、无粉团。
4、施工工艺
①基层墙面处理,墙面应清理干净,无油质、浮尘等。墙面平整度正差≥10mm的部位应剔除,并用1:2水泥砂浆找平。水泥砂浆加适当甲基纤维素,找平层施工24小时后,可做界面砂浆层。
②灰饼找规矩,弹厚度控制线,拉垂直、水平、垂直通线、做灰饼,按设计厚度用水泥砂浆做标准厚度灰饼。施工成型时应剔除水泥砂浆灰饼并采用胶粉聚苯颗粒保温浆料填补平整,以免形成热桥。(也可直接用30mm厚的聚苯板做灰饼)
③胶粉聚苯颗粒保温层施工前对基层墙体浇水保湿,施工时按一般建筑抹灰“刮软浆”的做法先抹界面砂浆厚度为2-3mm。并随即抹保温浆料厚度15mm。初凝后(一般为4h左右)再抹保温浆料达到该工程设计厚度30mm。两遍成活方式进行。
④保温层固化干燥后室温超过25度24h可做第一遍抗裂砂浆,低于25度48h可做第一遍抗裂砂浆施工,厚度应控制再8mm,分两遍施工,第一遍厚度为3mm;满挂尼龙网格布用塑料铆栓锚固后抹第二遍抗裂砂浆,厚度为5mm并找平。
⑤根据结构尺寸裁剪尼龙网格布。左右搭接部低于50mm,上下搭接部低于80mm。打塑料膨胀铆钉进行锚固,2m间距梅花型锚固。
⑥抗裂砂浆达到一定强度时适当浇水养护,强度达到六七成时即可按图纸要求进行分格弹线,以控制面层出墙尺寸及墙面垂直平整度,待面层抗裂砂浆完全干燥(7天以上)并对其验收合格后即可进行涂料饰面施工。
 