|
1、用于工程的钢筋都应有出厂质量证明书或检验报告单。 2、结构主筋(二级抗震的框架结构)实测抗拉强度与屈服强度比值不应小于1.25, 实测屈服强度与强度标准值的比值不应大于1.3。 3、钢筋现场加工时要严格按照钢筋配料单给定尺寸、数量、规格进行加工,加工完成后用扎丝将同种钢筋绑扎成捆再进入现场,按施工平面图中指定位置堆放,避免引起混乱。要求配筋人员及材料加工人员,本着认真负责的精神,按图纸要求进行配制。 4、墙柱插筋应在浇筑混凝土面以上500mm范围内,绑扎两排水平筋和箍筋,并在模板上口焊接定位钢筋进行加固,以保证墙柱钢筋平直,不产生侧向位移。 5、墙体钢筋绑扎时,必须在浇筑面下30mm处绑扎通长水平钢筋(有圈梁处可不绑扎该水平筋),水平筋的拉接筋及塑料卡子必须按规定放置,以保证钢筋保护层符合规定要求。 6、墙、板的钢筋交叉点必须全部扎牢。 7、要求在板钢筋绑扎完成后,在板内增加一道水平钢筋将墙体竖筋连接成整体并点焊在板柱附加钢筋上。柱筋绑扎完成后,在板面设一道箍筋与板筋焊接,以避免柱墙钢筋位移。 8、板的负弯矩筋处在绑扎时,按1米间距设置马凳(当板厚小于180mm时为塑料马蹬)。马凳长度为1米,两端为人字形支脚,同时绑扎成型后应派专人看守,禁止直接在钢筋上面行走,并派专人负责检修。 9、板的钢筋须在模板上按间距弹线后再按线绑扎钢筋,调直。 10、绑扎柱、墙竖向与水平受力钢筋前先绑扎竖向与水平梯子筋,受力钢筋时要吊正后再绑扣,凡是搭接处要绑扎三个扣,以免不牢固发生变形,另外,绑扣不能绑成同一方向顺扣(适用于梁板筋绑扎),要绑成八字扣。高大墙柱须搭架子固定。 11、计算出各部位垫块的厚度,且按不同厚度分别装箱,并在箱上注明使用部位,绑扎在受力筋上还是分布筋上。 12、绑扎板筋时要注意弯钩朝向:下铁筋弯钩朝上;上铁筋弯钩朝下。绑扎丝必须朝内。 13、绑扎实行挂牌制度,合格后摘牌交接进入下一道工序。 14、进行钢筋机械连接和焊接的操作工人必须经过技术培训,考试合格、持证上岗,确保钢筋连接质量。 15、钢筋表面严禁有油污或老锈,油污必须清理干净。 16、缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。 17、配筋人员要认真学习规范,熟悉图纸,了解清楚锚固、绑扎、搭接长度,保护层的有关规定,配制时要画布筋配置示意图。特殊部位必要时需画钢筋铺放大样图。将这些规范要求的应用控制在配筋人员手中。 |