1.建筑物附近如有外电线路时,必须采取可靠安全措施。如搭设防护棚,应采用木杆、木板等绝缘材料。
2.导线架空时,不得乱拉乱拖或搭在脚手架上或导线埋地敷设,过道处必须用钢管保护。相线必须经过开关接入灯具、电器。用电设备(含照明灯具)及线路架设完毕,应经有关部门验收合格后方准使用。
3.低压干线电杆上应有横担,绝缘子。
4.熔丝的额定电流应与负荷容量相适应,严禁使用其他金属丝(如铜丝)代替熔丝。
5.如带电作业必须采取可靠安全措施,并有电气人员监护。
6.施工现场要设置总配电箱和漏电保护器,总配电箱要符合施工现场临时用电安全技术规范要求,要设置重复接地装置,要设置分配电箱并有分路标志,要设置开关箱及末极保护器。
7.开关箱应防雨、防雪、防尘(应加锁,安装高度为1.3m)与其控制的电器距离不超过3m,开关箱内不准存放任何物品,防止杂物引起电气短路或电气火灾,开关箱周围不准堆放杂物,并有一定的操作空间,电箱门出线要清晰, "一机一闸"制。电箱闸刀处应加"严禁合闸"安全标牌。
8.脚手架与高压线必须保持6m以上的距离,否则必须采取隔离防护措施,严防高压触电事故,起重设备作业时,各部分距离高压线不能低于2m,否则就必须设置防护栏和警灯。
9.室内照明灯具与地面应不能小于2.4m,职工宿舍内禁止乱挂乱接乱设,电线必须由电工按临时施工组织设计统一装设照明工具,低于2.4m应使用安全电压,电线上不准凉晒衣物,宿舍内不能使用电炉子,防止发生电气火灾,电线严禁绑在金属床架上,防止造成触电事故。
10.碘钨灯是220V电压照明灯,碘钨灯应做固定式安装,高度必须大于等于2.4m。灯具外壳应接保护零线,碘钨灯接线端子带电裸露,属于开放式灯具,不能做手持移动式照明灯使用,同时要远离易燃易爆物品。手持电动工具设漏电保护装置。
11.潮湿环境或低于2.4m的照明灯应用36V安全电压,电线不准乱接乱挂。
12.使用振捣器时穿胶靴,不用湿手接触开关。
13.潜水电泵增设防触电装置,用防水橡皮护套电缆。
14.电动机设备按规定接地接零。
 