中国区域
“天女牌”油漆总代理
服务热线:13961972688
设放首页
加入收藏
 
首    页 公司简介 新闻中心 资质证书 工程展示 业务范围 客户留言 联系我们
新建砖烟囱 | 砼烟囱新建 | 新建水塔 | 新建铁烟囱 | 凉水塔新建 | 冷却塔维修 | 凉水塔维修堵漏防腐 | 储罐新建 | 烟囱加高 | 安装避雷针 | 刷航标 | 安装铁塔 | 安装厂房 | 安装航标灯 | 安装铁烟囟 | 安装爬梯 | 顶口云梯| 高空维修 | 烟囱维修 | 砖烟囱拆除 | 砼烟囱拆除 | 拆除烟囱 | 烟囱倾斜校正 | 烟囱刷色环 | 烟囱美化 | 烟囱加固 | 烟囱检测 | 冷却塔滑模 | 烟囱脱硫 | 环保脱硫 | 电厂脱硫 | 脱硫技术 | 玻璃鳞片 | 脱硫施工 | 高空美化 | 高空装饰 |
   
公司简介
新闻中心
资质证书
工程展示
业务范围
在线订单
联系我们
   
江苏金盛高空工程有限公司
电话: 0515-8989 6777
电话: 0515-8989 6888
传真: 0515-8989 6999
热线: 0139-6197 2688
Email: hgb@jsgk.com.cn
董事长:还国斌
联系人:陈经理
地址:盐城市青年西路27-9号
天女集团"天女油漆总代理"
 
首页 > 新闻中心
 
地下室侧墙防水施工工艺标准
来源:金盛高空 时间:2020-7-13 点击:247
一、工艺流程
1、适用范围
地下室侧墙SBS改性沥青防水卷材施工。
2、工艺流程
基层处理→涂刷冷底子油→附加层施工→卷材大面施工→保护层施工
3、基层处理
割除对拉螺杆,并用水泥砂浆对对拉螺杆处进行填补;平立面交接处、转折处、阴阳角等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;对混凝土缺陷部位、施工缝等进行处理;需要在立墙上收口的部位,应预留出泛水槽:筏板鸭脚板位置、独立柱基的平面位置要清理干净;基层必须保证干燥清洁、平整。与底板卷材连接处必须将接头清理干净,保证搭接长度不小于150mm。
4、涂刷冷底子油
冷底油要涂刷均匀,不得漏底,干燥后方能进行卷材施工。
5、SBS卷材附加层
阴阳角、施工缝、后浇带部位应设附加层,附加层为500mm宽,每边250mm。
 6、SBS卷材大面施工:
(1)、地下室侧壁必须满粘,采用热熔法施工,除受条件限制的采用外防内贴,其余的应采用外防外贴施工;
(2)、对出剪力墙的安装管道防水要加强处理。在管道安装完成后,应采用柔性材料封堵。
(3)、SBS卷材长边短边搭接长度均为不小于100mm,搭接范围必须焊接牢固,接口应溢出热熔的沥青,并将接口封死;
(4)、需在立面上进行收口的部位,收口高度应高出室外地面50~100cm,将接头收入泛水槽内,采用可靠措施固定好。需与平面防水层交接的,应做好保护措施,接头交叉留设。
7、保护层
卷材防水保护层立面采用多孔砖砌筑120墙,两层以上的地下室每隔4米设240×240砖柱;筏板鸭脚板等平面采用50厚C20细石混凝土保护,也可以采用铺20厚水泥砂浆上盖一匹标砖进行保护。
二、控制标准及注意事项
1、材料品牌、胎体、厚度、型号需符合合同及规范要求,材料进场后需要见证取样送检,检验合格后才能使用;为保证立面满粘,冷底子油应现场取样做相容性试验。
2、防水单位与总包单位必须进行工作面交接,形成书面交接记录。
3、新旧卷材搭接处,应将原有卷材接口清理干净,经监理验收后方可进行搭接。
4、结构自防水是墙身防水重要保证,混凝土、后浇带浇筑及止水钢板应严格按规范实施。
5、立墙混凝土完成后,应将与底板接槎的接头揭开,各层清量干净,如有损伤的应修补,搭接长度不小于150mm。
6、铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲,搭接部位应检查粘接牢固程度、搭接长度及粘接饱满度。立面防水与基层粘接必须满粘,不得有空鼓。
7、防水施工过程监理应全过程站。完成后应报质监站进行专项验收。如地下室未进行结构验收,防水施工前,应先报质监站进行墙身混凝土感观质量验收。
三、记录控制
1、原材进场检验及见证取样复试报告
2、工作面移交单理旁站记录、隐蔽验收记录
 
盐城推广联盟:组合机床 臭氧发生器 离心机
电 话:0515-8989 6777  0515-8989 6888  传 真:0515-8989 6999  E-mail: hgb@jsgk.com.cn
地 址:盐城市青年西路27-9号 联系人:陈经理  业务热线:0139 6197 2688
版权所有:江苏金盛高空工程有限公司(总部). :: © Copyright 2008 jsgk.com.cn rights reserved.::. 备案号:苏ICP备17013904号-1