一、室外走线架的安装规范:
a) 室外走线架爬梯安装及路径必须按图纸要求进行安装,图纸没有要求或按图纸要求安装有困难的应选择合理的路径,并需和设计人员、建设单位工程管理人员沟通并达成一致后才可安装,更改图纸必须在施工平面图上反映,以便设计变更图纸。
b) 走线架从拉线塔直接连到机房进线口的,在进线口下方20cm处用4个膨胀螺栓安装一块和走线架同宽的∠5~∠7固定铁,在低于进线口的拉线塔上也安装一块固定铁,(使走线架靠塔侧低、机房侧高,防止雨水进入机房),走线架架在两头的固定铁上,如果是彩钢机房的用支撑架架住走线架,走线架长度超过3米的,每间隔3米就装一付支撑架。
c) 走线架应和馈线避雷带焊接,焊接点必须在走线架的上方,楼顶上有接地钢筋的,走线架两头必须要和接地网焊接,走线架当中每隔12米再和接地网焊接一次。
d) 走线架应尽量减少转弯,转弯角度不少于90°,全部装好后要对每一颗螺栓进行检查和紧固。
二、爬梯安装规范:
a) 先用安装的材料,用记号笔比好实印,比印要特别认真仔细,再用冲击钻钻孔, 膨胀螺栓安装在相应的材料上,用小鋃头慢慢的敲打安装。
b) 一般情况先装梯挑担(梯挑担外挑长度应和托架对齐,如果是砖砌墙必须在墙 内侧安装1副倒拉固定铁),再挂爬梯。
c) 爬梯挂好后,用双股绳子绑住爬梯,另外一头绑在牢固可靠的地方(如铁塔上) 后人才能上爬梯工作,施工人员的保险带挂在爬梯上,另外再放一根绳子绑住冲击钻,所有工具小材料都用绳索传递,爬梯应每挂一张就装好一付托架,绝对保证施工人员安全。
d) 安全和材料工具坠落。
三、室外走线架要求:
a) 室外走线架材料选用热镀锌,需满足使用强度的要求。
b) 室外走线架应牢固安装,有足够的支撑。
c) 室外走线架位置正确,应在馈线窗下沿,并符合施工图设计要求。
d) 室外走线架宽度正确,应大于400mm。
e) 从铁塔和桅杆到馈线窗之间必须有连续的走线架。
f) 室外走线架路径合理,便于馈线安装并满足馈线转弯半径要求。
g) 走线架一侧应有维护用人梯,高度宜在馈线窗下沿以下1.5~2m。
h) 室外走线架横档之间的****距离是800 mm。 i) 室外走线架横档的材料截面最小宽度为50mm,最小厚度为5mm。
j) 室外走线架每节之间应通过扁铁可靠焊接,并与接地系统可靠连接。
k) 室外走线架始末两端均应作接地连接,在机房馈线口处的接地应单独引接地线 至地网,不能与馈线接地排相连,也不能与馈线接地排合用接地线。
e) 爬梯上端应高出墙面0.5米,每间隔0.8—1m安装一根走线横担,爬梯下端宜 延伸到进线口下方1米,以方便馈线的安装。
 