|
冷却水塔的五大系统分为: 1.散水系统 2.散热系统 3.传动系统 4.塔体壳身 5.冷却塔附件附件系统 一、冷却水塔散水系统 ①定时检查冷却水塔的主/次管道以及洒水喷头是否破损松动等,定期清理主/ 负管道及喷头内部的污物,以保证管道畅通,喷头布水均匀等。 ②定期清理冷却水塔底盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 二、冷却水塔散热系统 ①定期清洗冷却水塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密, 不留间隙。 ②定期清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放 时要求紧密,防止漂水。将冷却塔充水,检查是否漏水(特别是塔体连接处), 若漏则更换密封件。 三、冷却水塔传动系统 ①电机:定期检查电机的接线端子是否完好,电机转动是否正常,电机接丝盒 是否密封,电机轴承须不定时按实际情况加油润滑,电机外壳可不定期按实际 情况喷漆。长期停机,建议每个月至少运转电机 3 个小时,以保持电机线圈干 燥,并润滑轴承表面。 ②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无老化、破损、裂纹,必要时建议更换新皮带。定期检查皮带轮,马达架水平度等, 定期检查与紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇(风机):清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 四、冷却水塔塔体壳身 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。 ③检查塔体外观有无老化、破损、裂纹,及时予以修补、加固等。 ④定期检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。 五、冷却水塔附件系统。 ①定期检查自动补水装置---浮球有无损坏以及工作是否正常。发现异常及时修 理、更换。 ②定期对冷却水塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆,前期 也可做防锈处理。 ③定期检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保 养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔 内部。 1. 冷却水塔开机前的检查、调式 ①首先去掉风胴遮挡,调节顶丝,调整皮带松紧程度等。 ②必须认真检查冷却水塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。 ③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物,放水检查水盘,塔脚的密闭性,调整 浮球位置,使水盘水位符合使用要求。 ④调整扇叶角度,测度电机电流,使其达到****工况标准。 ⑤调节冷却塔进、 出水阀门,使冷却塔水流量达到要求。要求具备,正式开机。 2. 冷却水塔运行中的巡视、检查 ①定期巡视检查运行中的冷却塔,征求用户意见,了解冷却塔使用情况 ②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。 ③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。 ④发现故障,立即处理。 |