总体按冷却塔附着架与升降机导轨架同步拆除,拆除由上而下逐层进行,从升降机导轨架向1.冷却塔壁拆除:: 1.1.拆除前先在塔顶固定Φ4.8钢丝绳,钢丝绳连接速差器作为拆除人员的安全绳。 1.2先拆除升降机导轨架2节(每节1.5米),再开始拆除附着架。 1.3升降机导轨架须随附着脚手架同步拆除,升降机导轨架自由度不得超过6米。 1.4附着架拆除到每节缆风绳位置时,方可解除该层缆风绳,不得提前解除缆风绳;缆风绳拆除后随即运至施工电梯内运下。 1.5施工时施工人员安全带挂在附着架上,拆除边沿钢管时另挂速差器在塔顶预先拉好的Φ4.8钢丝绳上。 1.6在升降机电梯笼对应方向各设一条900mm宽脚手板通道(见附图),脚手板两头用10#铁丝帮扎牢固(脚手板规格3000*300),。不得有探头板,脚手板两头挑出不小于150mm。 1.7附着架每7层设有水平安全网,该安全网待架子拆除到该高度时方可拆除,不得提前拆除。 1.8缆风绳解除后随后打掉螺杆进行封孔堵眼。严禁上下同时作业,拆除所有材料使用施工电梯运至地面分类堆放、归库; 1.9依次拆除到地面后,拆除升降机电源,用16T汽车吊配合,将升降机其余部分解体; 1.10拆除时两座电梯上下同步,当电梯下到地面卸料时,上层拆除人员不得再拆除,所有拆除人员安全站在靠筒壁侧。 1.11拆除人员在拆除时,塔内卸料人员必须离开警戒区,站在中央竖井西侧,以防落物伤人。1.12拆除附着架与筒壁连接杆时,拆除人员安全带必须挂在钢管上,另挂速差器于钢丝绳上。1.13所有拆除人员听从负责人统一指挥,拆除前配电箱由电梯运至地面。不得随意拆除,不得上下投掷工器具。 1.14附墙架与筒壁连接处预埋件待架管拆除后进行防腐处理。(防锈漆一底一面,筒壁防腐涂料两道) 2 、危险源辨识及控制方案: 3、安全文明施工环境保证措施 3.1 施工人员必须是经三级安全教育考试合格,且经医疗部门检查身体状况良好,方可上岗。3.2 施工人员进入施工现场必须正确佩带安全帽、安全带,穿防滑鞋。 3.3施工前,必须经技术人员书面安全交底,签字齐全,认真作好交接记录。 3.4施工电梯拆除前,必须组织有关人员对电梯系统进行一次全面检查,确保电梯处于正常状态,随后清除脚手架上杂物及地面障碍物。 3.5翻脚手板时两人同时进行,拆除下的钢管运往电梯时要特别注意安全。拆除的所有扣件装袋用电梯运下,不得抛掷。 3.6拆除后的所有材料必须及时通过升降机运至地面,不得在脚手架上集中堆放材料。 3.7电梯运料不得超载,不得人材混装,电梯笼允许荷载2000Kg。(相当于80根6米钢管或125根4米钢管)。 3.8拆除时设专人监护,要求高空工作面1人,地面危险区外1人。高空架子拆除时专职安全员要与拆除人员同行,对拆除人员的安全带、脚手板等安全设施进行检查、监护。 3.9每天下班后要求把所有拆除的材料和活动构件用电梯运至地面,不得在架子上堆放过夜。3.10遇6级及以上大风、大雨等恶劣气候时,应停止露天高处作业。 3.11增强全员成品意识,禁止损伤成品。 3.12施工中产生的建筑垃圾,及时清运到现场指定地点,防止对环境造成污染。 3.13施工过程中将所用的材料、器具分类堆放做到“工完、料尽、场地清”,做好文明施工。3.14施工现场严禁嬉戏打闹,更禁止打架、斗殴,相互间文明交流,衣着统一、整洁,保持一个良好的工作氛围。 4、施工进度计划及工期保证措施 5.1施工进度计划施工升降机及附着架拆除工程计划工期11天。 5.2工期保证措施 6.2.1组织好劳动力,充分准备拆除所需的工具、机械,确保施工的连续性。 6.2.2运至地面的材料及时归还。 |