变电站电力铁塔安装方法
变电站中使用到电力铁塔很多的,也是很广泛的那么关于电力铁塔中在安装的时候需要注意哪些的方法呢? 铁塔公司在进行变电站电力铁塔的安装的时候要知道高度和规格,要保护好电力铁塔相关的硬件,关于电力铁塔安装的方法如下: 1.需要确定好位置。大部分情况下都是确定好了安装的位置,已经让铁塔公司的技术人员设计好了方案来确定的,按照图纸的位置来进行施工。 2.基础制作。电力铁塔一般安装在建筑物的上面,铁塔公司的技术人员在屋面指定的位置去浇筑钢筋混凝土,大小一般都是500*500*500.但是这样的避雷塔高度不要太高,可以根据当地的气象条件和建筑物的高度,对电力铁塔进行适当的加固,或者是增加电力铁塔的基础大小,屋面钢结构的电力铁塔的基础参考国家规定来进行安装,由于钢结构的电力铁塔的基础重量一般比较大,必须要同时考虑屋面的承载力。 3.独立的电力铁塔是指安装在地面上的电力铁塔,一般的高度在11-40米之间,有KWGH系列、KWJ系列、GFL系列、GFW系列四种,这种电力铁塔的基础比较大,尺寸一般在1000*1000*2000mm到3000*3000*2500mm之间,不同形状结构的电力铁塔的基础形式也不一样,有JD-1、JD-2、JD-3、JD-4几种,地基承载力在100KN/M2或150KN/M2。 4.变电站中电力铁塔的接地网制作:接地电阻要求10欧姆以下,一般采用接地模块PTD-3和降阻剂或镀铜钢接地棒,根据土质选择不同的接地材料。建议独立电力铁塔的接地网和基础同时制作。接地网做好之后测量接地电阻合格后方可恢复地面。要注意接地材料的抗腐蚀性。 电力铁塔脚钉的安装: 1.电力铁塔脚钉安装在小号的内侧 2.其次就是单回直线电力铁塔以及双回路直线电力铁塔安装在D腿上 3.单回路转角耐张电力铁塔的脚钉,左转角度塔脚钉在A腿,右转角塔钉在D腿上,横担以下的左转角外侧。 4.转角塔为0度的时候脚钉加工以及安装按照右转塔来考虑。 5.双回路直线塔脚钉安装在D腿上,转角塔0度的时候以及右转角钉安装在A腿上。 6.当脚钉代替螺栓的时候,需要脚钉直径和强度与所代替的螺栓相同,丝扣长度需要保证能够连接相连杆件。
江苏金盛高空工程有限公司(总部) 电 话: 0515-8989 6777 0515-8989 6888 传 真: 0515-8989 6999 热 线: 0 13961972688 Email: hgb@jsgk.com.cn 董事长:还国斌 联系人:陈经理 地 址:江苏省盐城市盐都区青年西路27-9号 |