冷却塔维修保养
来源:金盛高空 时间:2018-2-6 点击:947

冷却塔维修保养

关于维修保养
1)送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。
2)请一月一次定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤网等。
3)运休时请松开皮带,送风机轴承部加油,并盖好马达。在最初运行时确定皮带的松紧,锁紧螺母,并且在送风机轴承部加油,另外还要确认塔中是否有鸟巢或异物,然后再开机运行。
4)至少一年两次以上交换循环水。
5)循环水蒸发后,会留下水中的溶解物,使水浓度增加,水被浓缩后腐蚀性增加、增加水垢,使冷却塔能力低下,配管和设备损坏。为了防止这种情况,建议用放掉一部分循环水的方法来解决:
①运行中排水阀只打开一点(运行停止时请关掉排水阀);
②下部水槽的清扫并定期换水;
③使运行水位上升,经常溢水;
④装配自动换水装置。
冬季运休时的注意事项
1)排放循环水和散布水。
2)密闭式的场合,请开放循环水排水、排气口、散水水泵的排水阀门。
冬季运行的注意事项
冬季运行时,马达的电流会增加,请注意。
为了防止下部水槽的冻结,请使用防冻电热器。
散水水泵、配管使用加热器,并做好下部水槽水位的保温工作。
为了防止密闭式冷却塔铜管(散热器)和散布水的冻结,请注意以下几点:
①为了防止循环水的冻结,请在循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器。
②加不冻液后,冻结温度下降,不容易冻结。不冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但热传导率会下降,因此,在冷却塔选型时要注意。另外如有漏水,补充水时会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意。
③循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻器(包括辅助循环水泵、防冻电热器、配管)。
④循环水系统设置3方向阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。
⑤为了防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。
其他
1)运行、操作、作业前必须阅读操作维修说明书,请遵守禁止事项、作业要领。
2)运行时绝对不要进入冷却塔内。并不要爬到塔体上部。
3)送风机有可能运行时,绝对不要去碰送风机。

 

 

 